泰兴市妥善处理一起高压线电磁辐射污染信访纠纷

[复制链接]
10月18日,泰兴生态环境局执法人员将《珊瑚镇洋港村18组29号住宅高压线电磁辐射环境检测报告》送达信访人李某并耐心做好解释,李某对处理结果基本满意。


微信图片_20211021090024.jpg

9月30日,泰兴生态环境局接到李某投诉,反映其家房屋顶上有数根高压线通过,可能存在电磁辐射污染,对其家人身体造成危害。经泰兴生态环境局现场调查,信访人反映的该段高压输电线为泰州500kV南通西变电站220kV送出工程项目的珊瑚镇段,2014年8月建成投入试运行,该项目于2012年1月15日由江苏方天电力技术有限公司编制环境影响报告表,同年6月7日经原江苏省环境保护厅审批(苏环辐(表)审[2012]221号),2014年12月经原江苏省环境保护厅验收 (苏环核验[2014]092号)。


10月13日,泰兴生态环境局委托泰州市科岑辐射防护检测技术有限责任公司对李某家的6个检测点位的工频电场、工频磁场进行了检测,结果显示所有检测点位中工频电场最大值为2031.20V/m,工频磁场最大值为0.20μT,所有检测点位的工频电场、工频磁场检测值均符合《电磁环境控制限值》GB8702-2014的要求(电磁强度E:4000V/m,磁感应强度B:100μT)。同时,供电公司现场利用测距仪测量,导线与房屋垂直距离为14.1米,符合《架空输电线路运行规程》(DL/T 741-2010)中“220千伏导线与建筑物之间最小垂直距离6米”的规定。